LiebeR BesucherIN. Beim Betreten unserer Webseite werden Cookies gespeichert. Diese Cookies beinhalten deine IP-Adresse zur besseren Verwendung unserer Seite und Services. Bei registrierten UserInnen werden ebenso die IP-Adresse, sowie eine Session-ID gespeichert. Eure bekanntgegebenen Daten werden ausschließlich auf österreichischen Servern bei World4You gespeichert, dies betrifft insbesondere Benutzername, e-Mail-Adresse und IP-Adresse, welche personenbezogen sind. Die Daten werden nicht für Werbung oder anderwärtige Kommerzielle Dinge verwendet, ebenso werden diese Daten auch nicht an Dritte weiter gegeben. Bitte beachte auch unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie. Solltest du damit nicht einverstanden sein, verlasse bitte unsere Seite. Hinweis aufgrund der DSGVO. Euer SHC-Team!

Merkwürdigkeiten bei der V2 Steckdose

Du hast eine Devolo Home Control Zentrale, möchtest diese erweitern und hast dazu Fragen? Dann bist du hier genau richtig.

Moderator: Moderatoren

Benutzeravatar
NoBody
Smart-Elite
Smart-Elite
Beiträge: 826
Registriert: So 11. Jun 2017, 10:24
Spezialgebiet: -kA-

Merkwürdigkeiten bei der V2 Steckdose

Beitragvon NoBody » Do 23. Jul 2020, 22:27

Habe eine Regel mit der ich die Steckdose ausschalte. Die Steckdose wurde ordnungsgemäß ausgeschaltet, steht auch so im Tagebuch. 16 Sekunden nach dem Ausschaltbefehl erscheint ein Eintrag das sich das Gerät wieder eingeschaltet hätte, wird beim Gerät auch so angezeigt, Gott sei dank oder merkwürdigerweise ist die Steckdose aber aus.
Sieht dann so in Statistik aus:
1CBA1DB5-31F6-4FDE-9BFC-25DFB5787584.jpeg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.



Benutzeravatar
IkBenHet
Smart-Routinier
Smart-Routinier
Beiträge: 286
Registriert: Do 1. Jun 2017, 21:27
Spezialgebiet: -kA-home control

Re: Merkwürdigkeiten bei der V2 Steckdose

Beitragvon IkBenHet » Mo 27. Jul 2020, 15:09

Ich habe diese V2 nicht im Tagebuch, werde das aber auch tun, um zu sehen, ob es hier so etwas gibt

Benutzeravatar
IkBenHet
Smart-Routinier
Smart-Routinier
Beiträge: 286
Registriert: Do 1. Jun 2017, 21:27
Spezialgebiet: -kA-home control

Re: Merkwürdigkeiten bei der V2 Steckdose

Beitragvon IkBenHet » Di 28. Jul 2020, 04:24

Gute morgen, hier kein probleme mit die V2. Hier ist das tagesbuch gut, aus ist auch aus. Ich schalt mit die v2 auf bestimmte zeiten lampe an und aus

Benutzeravatar
Adrian
Smart-Erfahren
Smart-Erfahren
Beiträge: 59
Registriert: Mi 21. Jun 2017, 15:38
Spezialgebiet: dHC

Re: Merkwürdigkeiten bei der V2 Steckdose

Beitragvon Adrian » Sa 1. Aug 2020, 19:56

@NoBody: da kam keine Bestätigung von der Steckdose, dass die den Befehl ausgeführt hat, deshalb ging die Zentrale davon aus, dass das nicht der Fall war und hat den Ursprungszustand wiederhergestellt.

Benutzeravatar
StephanE
Smart-Neuling
Smart-Neuling
Beiträge: 8
Registriert: Di 3. Mär 2020, 13:57
Spezialgebiet: Devolo Home Control

Re: Merkwürdigkeiten bei der V2 Steckdose

Beitragvon StephanE » Sa 1. Aug 2020, 20:11

Hier genau das gleiche, ob die Steckdose an war kann ich leider nicht beurteilen...
Screenshot_20200801-200603_Home Control.jpg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Benutzeravatar
NoBody
Smart-Elite
Smart-Elite
Beiträge: 826
Registriert: So 11. Jun 2017, 10:24
Spezialgebiet: -kA-

Re: Merkwürdigkeiten bei der V2 Steckdose

Beitragvon NoBody » So 2. Aug 2020, 10:29

@adrian: ja Sowas in der Richtung dachte ich auch. Nur die Anzeige verwundert dann schon. Wieso wird ein „aktiv“ nach einem „aus“ angezeigt? Nun meistens war es ja andersrum, die Schaltdosen werden/ wurden? als „aus“ angezeigt obwohl sie an waren